日本中文字幕在线观看视频,99riav视频一区二区,日韩精品在线免费,中文国产一区,久久久久久蜜桃一区二区,欧美视频在线观看一区二区三区,91久久国产最好的精华液

切換為分頁顯示
【首頁】→ 【PLC】→ 主題:plc控制變頻器 失控
字體:    回復
plc控制變頻器 失控 
klklkl(2010-11-29 10:56:00)  點擊:19954  回復:1  IP:116.18.144.*
我曾用永宏plc+模擬輸出用pid功能去控制變頻-風機 反饋量為風機的負壓 (用負壓傳感器0~10V)開始30分鐘還可以控制 但后來變頻器的頻率就一直往上升 直到50就不動了 死了 失控 (注:換過變頻器故障依舊 關電重開故障依舊 在人機上輸入頻率控制變頻 即取消pid功能直接輸出 很正常)
不知何故 望高手解釋一下!
.1.  回復:plc控制變頻器 失控 
劉建陽(2010-11-29 11:27:19)  IP:120.42.24.*
PID需要整定參數
注意觀察 當前值、輸出量 的變化曲線,合理整定參數。
還有反饋值必須是穩定、準確的。
[返回]
 切換為分頁顯示 按此分頁瀏覽
按用戶名:    按標題:   按內容:       包括所有回復
【首頁】→ 【PLC】→ 回復:plc控制變頻器 失控
帖子標題:
   未登錄!    

您的權限:
發表回復:×
UBB功能:×
文件上傳:×
 
 
  圖示說明: 24小時新發主題  最近被編輯的主題  超過24小時普通主題
頁面執行時間:78.125毫秒 | 在線:28 今日:8773 合計:10788378 | 清除COOKIE |