一臺水性印刷機,正常使用了一段時間后PLC的“RUN”燈不亮停機了,怎么也沒法再使用,何解? 
劉建陽(2009-6-2 17:16:10)  點擊:22644  回復:0  IP:124.72.58.*
1,要是RUN不亮,即熄滅,則存在3種情況,1)是電源損壞;2)是CPU損壞,3)則是電源和CPU皆損壞。造成該原因的主要問題在電源部分出現故障,導致PLC損壞。請返回維修。

2,若是RUN等還在慢閃亮,則硬件部分故障損毀幾率就小些,可以重新上電測試一下PLC是否正常運行,建議拆下PLC測試,以免引起亂作動導致機臺設備故障;要是上電仍不運行,可以聯機看看,程序是否還存在。若無程序,則先灌程序再置RUN,故障一般可以排除。